猛牛ロック
2024/05/15 (水) 13:35:05
86770@c4509
XYよりもIJが省略不可ではなかったですか?
GRBLでは、そういった事は無いです。
(元がX0、Y0、Z0の位置にいる&G17がモーダルとして)
G02I1.0 ←動かない、という以前に、センダーがエラーとして送信しない。
G02X0I1.0 ←OK
G02Y0I1.0 ←OK
G02X0Y0I1.0 ←OK
G02Z0I1.2 ←ダメ
という感じです。もちろん
G02X0I1.0J0F30
ならOKです。
通報 ...
他にもGRBLユーザさんはいらっしゃると思いますがこの報告は初めて.にわかには信じがたい.
列挙されたコードになかったのでもう一度書きますが
G02I1.0J0F30
で試してみてください.XYなしのIJ指定です.
これで失敗するようなら
[全円は2分割]にチェックして強制的にXYどちらかが発生するコードを吐く方法でお願いします.
モータは接続していませんがGrbl1.1hを書き込んだArduinoが眠っていたので,これで確認できました.
すると...
error:26 で停止しましたわ.うそ~~ん
[全円は2分割]にチェックを入れるとうまくいくのでこちらでお願いします.
ちなみにこのスクショはGrblと通信できるNCVCアドインです.
(エラーリカバリがイマイチなのであまりオススメしていない)